> 文章列表 > 消火栓压力规范要求

消火栓压力规范要求

消火栓压力规范要求

消火栓的压力规范要求如下:

1. **静压要求** :

- 室内消火栓静压不应低于0.35MPa。

- 室外消火栓静压不应低于0.1MPa。

2. **动压要求** :

- 室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时应设置减压装置。

- 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8米的民用建筑等场所的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。

- 其他场所的消防栓栓口动压不应小于0.25MPa。

3. **消防水泵接合器距离** :

- 室外消火栓距消防水泵接合器的距离不宜小于15m,也不宜大于40m。

4. **消防给水系统工作压力** :

- 低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。

- 市政消火栓的平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa。

5. **消防水枪充实水柱** :

- 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8米的民用建筑等场所,消防水枪充实水柱应按13m计算。

- 其他场所,消防水枪充实水柱应按10m计算。

6. **稳压要求** :

- 室内消火栓稳压应保持系统在准工作状态,其静水压力应大于0.15MPa。

以上信息根据最新的消防规范整理而来,具体实施时应参照当地最新的消防法规和建筑标准。需要注意的是,不同地区和不同类型的建筑可能有特定的压力要求,因此在设计和施工过程中应以当地规定为准

其他小伙伴的相似问题:

消火栓室外压力规范要求是什么?

高层建筑消火栓压力有何特殊要求?

消火栓管道试压压力规范是多少?